Xημικά Bύσματα με χρήση υλικού HILTI HIT-HY 150

Πληροφορίες και απόψεις για την ασφάλεια και την βαθμολόγηση διαδρομών
Post Reply
kangoo
Posts: 80
Joined: 23 Aug 2006 17:00

Xημικά Bύσματα με χρήση υλικού HILTI HIT-HY 150

Post by kangoo »

Καλησπέρα,
θα ήθελα να ρωτήσω εάν κανείς έχει χρησιμοποιήσει για εγκατάσταση χημικών βυσμάτων αντί για την κλασσική αμπούλα την ρητίνη της HILTI HIT-HY 150 που αναφέρεται και στα τεχνικά φυλλάδια της PETLZ.
Ο χρόνος στεγνώματος που αναφέρει είναι πραγματικός?
Επίσης μπορεί να δεχτεί άμεσα φορτίο π.χ για Rappel και γενικά μετά από πόσο χρόνο οι ρητίνες μπορούν να δεχτούν φορτίο έστω για Rappel?
Θεωρητικά οι αμπούλες της PETZL σε ιδανικές συνθήκες λένε περίπου 45 λεπτά full hardening.

Ευχαριστώ
route 4a
Posts: 21
Joined: 19 Oct 2007 23:02
Location: pireas
Contact:

Post by route 4a »

Ο χρόνος σκλήρυνσης για τις ρητίνες διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή αλλά ο παράγοντας που έχει σημασία πιο πολύ είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος όταν γίνεται η τοποθέτηση.

Όσο πιο ζεστός είναι ο καιρός τόσο πιο γρήγορα έρχεται η σκλήρυνση.

Σε θερμοκρασίες σαν αυτές που επικρατούν τώρα στην Αττική για να έρθει σε σκλήρυνση το μίγμα χρειάζεται περίπου μισή ώρα στη μάρκα που συνεργάζομαι εγώ (η HILTI δίνει 40 λεπτά αν δεν κάνω λάθος).

Χρήση στο βύσμα όμως πρέπει να γίνεται μετά από 24 ώρες σε συνθήκες σαν τις σημερινές.

Στο ακόλουθο Link μπορείς να δεις κάποια στοιχεία.

http://www.rockland.gr/datasheet5.php
kangoo
Posts: 80
Joined: 23 Aug 2006 17:00

Post by kangoo »

Λευτέρη,
ευχαριστω για την απάντηση.
Post Reply